laitelaide | 当前状态:在线
总积分:83 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-08
最后登录时间: 2013-07-08
-
医院制药纯化水处理系统技术性能介绍
laitelaide 发表于 2013/7/8 16:02:29 1158 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
医院纯化水制备系统是对制药用水产品有直接影响的系统,系统属于GMP关键系统。反渗透和EDI设备广泛用于药厂纯化水的制取,是纯化水制备系统的核心设备。
医疗纯水设备采用反渗透+EDI(电去离子装置)流程,使产品水达到16MΩ?CM,且不用任何酸碱,工作全部自动化。
反渗透又称逆渗透,是相对渗透而言的。渗透是指水从稀溶液一侧通过半透膜向浓溶液一侧自发流动的过程。反渗透是指水从浓溶液一侧在外加压力的作用下向稀溶液流动的过程,这一过程是非自发的。
EDI又称连续电除盐技术,它将电渗淅技术和离子交换技术溶为一体,在电场的作用下实现离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐。EDI在工作的同时也是树脂连续再生的过程,EDI 装置是应用在反渗透系统之后。
二、医疗纯水设备系统工艺参数说明
1、预处理系统工作,反洗操作与控制;
2、反渗透装置的操作与控制;
3、EDI的操作与控制;
4、高温灭菌系统的操作与控制;
5、与储罐液位传感器的联动实现;
6、报警的显示与处理包括原水罐、软化水罐的高低液位报警、EDI的淡水、浓水流量高低报警、RO淡水电导高报警,EDI出水(成品水)电导率高报警。
三、生产纯化水制备系统的优势和特点
1、出水水质具有最佳的稳定度,可达18MΩ?CM(兆欧厘米);
2、能连续生产出符合用户要求的超纯水;
3、模块化生产,实现全自动控制;
4、不需酸碱再生,无污水排放;
5、操作简单,劳动强度低;
6、不会因再生而停机;
7、无需再生设备和化学药品储运;
8、设备结构紧凑,占地面积小;
9、运行成本和维修成本低。
医院制药纯化水处理系统符合2010中国药典所收载的纯化水标准。行业的纯化水的通常应大于或等于0.2MΩ.cm/25℃,对于注射剂、滴眼剂容器冲洗用的纯化水电阻率应大于或等于1.0MΩ.cm/25℃。