您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » DH600-FMS空调软化水处理设备—手动软化水装置

ltldljj03

ltldljj03   |   当前状态:在线

总积分:135  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-18

最后登录时间: 2013-07-31

空间 发短消息加为好友

DH600-FMS空调软化水处理设备—手动软化水装置

ltldljj03  发表于 2013/7/25 14:09:09      1064 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  一、技术指参数: 空调软化水处理设备,洗衣房软化水设备

  型 号:DH600-FMS

  出水量:每小时6吨

  入口水压:0.18-0.6Mpa

  源水硬度:<8mmol/L

  出水硬度:≤0.03mmol/L

  再生方式:顺流/逆流

  控制方式:时间/流量

  工作电源:220V/50Hz

  工作温度:1-55℃

  操作方式:自动/手动

  再生剂:NaCL

  交换剂:001*7强酸性离子交换树脂

  二、DH600-FMS-软水处理设备工作原理

  软水器是专门清除水中的钙镁离子,有效率高达99%,同时也可以去除水中的藻类、固体悬浮物,使处理后的水软化、清澈。

  当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时,水中的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子被树脂交换吸附,同时等物质量释放出的钠(Na2+)离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。其交换过程如下:

  2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+

  2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+

  即水通过钠离子交换器后,水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。

  当钠离子交换树脂失效之后,为恢复其交换能力,就要进行再生处理。再生剂为价廉货广。的食盐溶液。再生过程反应如下:

  R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2

  R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2

  经上述处理,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子再置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换的能力,具体工作流程如下:

  当水流过树脂层时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。硬水就变为软水,这是软水处理设备的工作过程。

  当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程叫作“再生”。

  由于实际工作的需要, 软水处理设备的标准工作流程主要包括工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、正洗、盐箱注水五个过程:

  反洗:主要有两个作用,一是松动树脂层,使盐液与树脂层充分接触,使置换反应更彻底,二是冲洗掉被树脂拦截的悬浮物,这个过程一般需要5-15分钟左右。

  吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即 可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过 程一般需要60分钟左右,实际时间受用盐量的影响。

  正洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。

1楼 0 0 回复