变频器内部故障主要包括整理桥、IGBT、IPM,制药凭借万用表就可以判别,方法如下:
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除输入电源线R 、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障
-
-
-
sytm31313998 | 当前状态:在线
总积分:54 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-17
最后登录时间: 2013-08-02
-
sytm31313998 发表于 2013/8/2 16:09:02
很需要这方面的知识,真的很实用2楼 回复本楼
引用 sytm31313998 2013/8/2 16:09:02 发表于2楼的内容
-