问题:
1.CC-LINK核心芯片MFP是什么?
2.CC-LINK的网络输出图是什么?
3.CC-LINK的的选择要求有哪些呢?
4.现场总线的特性有哪些呢?
5.CC-LINK有几层呢?
-
-
cherry 发表于 2006/3/13 20:30:56
1.MFP(Mitsubishi Field Network Processor)
所有主站和从站之间的通讯进程以及协议都由通讯用LSI-MFP(Mitsubishi Field Network Processor)控制,其硬件的设计结构决定了CC-Link的高速稳定的通讯。4.由于CC-Link可以直接连接各种流量计、电磁阀、温控仪等现场设备,降低了配线成本,并且便于接线设计的更改;通过中继器可以在4.3公里以内保持 10M的高速通讯速度,因此广泛用于半导体生产线、自动化传送线、食品加工线以及汽车生产线等各个现场控制领域。在中国国内,也已经有不少地方使用了CC -Link。现将其应用特色归纳如下:
a) 便于组建价格低廉的简易控制网
作为现场总线网络的CC-Link不仅可以连接各种现场仪表,而且还可以连接各种本地控制站PLC作为智能设备站。在各个本地控制站之间通讯量不大的情况下,采用CC-Link可以构成一个简易的PLC控制网,与真正的控制网相比,价格极为低廉。
例如青岛海尔的空调测试生产线。该生产线的每个测试工位都采用了一套独立的PLC(三菱电机的FX2N PLC),来控制该测试工位的测试任务。为了使管理层的人员能够及时了解生产线各工位的工作情况,所以采用CC-Link将各个独立的控制站连接成为一个网络,通过与主站(三菱电机的A1SJHCPU)连接的上位机来监控整个测试线的工作情况。与传统的RS485通讯方式相比,CC-Link不仅通讯距离长、速度快,具有价格上的竞争优势,而且由于CC-Link提供了强大的RAS功能,所以在上位机上可以监控各个现场测试站的工作情况,及时发现各种异常,以及网络的连线异常等。当现场测试站中的某一个PLC站出现问题,会自动断线,而不影响其他站的工作,当该站修复后,会自动上线。
b) 便于组建价格低廉的冗余网络
在一些领域对系统的可靠性提出了很高的要求,这时往往需要设置主站和备用主站构成冗余系统。虽然CC-Link是一个现场级的网络,但是提供了很多高一等级网络所具有的功能,如:可以对其设定主站和备用主站,由于其造价低廉,因此性价比较高。
例如在银川的热电厂项目中,采用了CC-Link的这一功能。主站、备用主站均采用三菱电机的Q2ASHCPU,通过CC-Link连接了两个远程输入站和远程输出站。当主站、备用站均正常工作时,由主站对远程站进行控制;当主站出现故障时,备用主站将自动接管系统的控制权,作为主站工作,防止了系统的停滞。
c) 适用于一些控制点分散,安装范围狭窄的现场。
在楼宇监控系统中,如燃气监控系统,其相应的检测点很多,而且比较分散。另外,高层建筑为追求设计的经济型,往往尽量缩小夹层和上下通道的尺寸。采用CC -Link现场网连接分立的远程I/O模块,一层网络最多可以控制64个地方的2048点,总延长距离可达7.6公里。小型的输入输出模块体积仅为 87.3x50x40mm,足以安装在极为狭窄的空间内。
上海西派埃实业公司测控部采用CC-Link的现场网络通讯方式,与1998年上半年成功地开发了“FLD现场总线式燃气泄漏监控系统”并将其产品化,此产品已成功运用于上海浦东国际机场等项目中。
d) 适用于直接连接各种现场设备。
由于CC-Link是一个现场总线网,因此它可以直接连接各种现场设备。
例如在河北大剧院的项目中,使用了众多的变频器。原先常用的连接变频器的方法是通过输出接点、模拟量或者RS485通讯等方式进行控制。例如采用模拟量,则针对一个变频器,PLC需要有一个模拟量模块的一个通道与之相对应,如果采用1个模块8通道的D/A转换模块,则连接40台变频器需要5个这样的模块,而如果采用CC-Link的连接方式,PLC上安装一个连接模块,就可以连接42台变频器。采用CC-Link连接变频器,不仅可连接的数量多,通讯距离也比RS485长,而且具有网络通讯的总体监控和诊断功能,通讯编程方便,这些都是RS485通讯所无法比拟的。5.一般工业控制领域的网络分为3到4个层次,分别是上位的管理层,控制层和部件层。部件层也可以再细分为设备层和传感器层,CC-Link是一个以设备层为主的网络,同时也可以覆盖较高层次的控制层和较低层次的传感器层。