引用 andy 2005/3/29 20:04:06 发表于2楼的内容
-
-
cecmaster 发表于 2005/3/31 9:52:01
这个问题最好是问三菱电机的技术人员,可以打电话:上海:021-61200808; 北京:010-65188830 [color=#191970][此贴子已经被作者于2005-3-31 13:55:21编辑过][/color]3楼 回复本楼
引用 cecmaster 2005/3/31 9:52:01 发表于3楼的内容
-
-
yantron 发表于 2005/4/6 14:45:12
看看变频器和电机之间的距离,以及选择的电缆有没有问题 如果距离较远,可以考虑选择电抗器试试 最好看看出错信息的提示,看看具体问题出在哪里了4楼 回复本楼
引用 yantron 2005/4/6 14:45:12 发表于4楼的内容
-
引用 andy 2005/4/6 14:50:17 发表于5楼的内容
-
-
andy 发表于 2005/12/5 10:54:39
继续我的问题, A520变频器在被接错了地线之后会对该变频器有影响吗? 技术人员说变频器后拿到上海去做做检测,没有问题,可我们调试了好久都调不好,我怀疑是接错地线使变频器坏了,可奇怪的是检查又是好的, 不知道李老师这里有没有变频器卖的?!有FR-A220E最好了(这个希望不大),有A520-3.7K也行,不过不知道可以负责上门调试的? 再次谢谢~~6楼 回复本楼
引用 andy 2005/12/5 10:54:39 发表于6楼的内容
-
-
andy 发表于 2005/12/5 10:54:59
继续我的问题, A520变频器在被接错了地线之后会对该变频器有影响吗? 技术人员说变频器后拿到上海去做做检测,没有问题,可我们调试了好久都调不好,我怀疑是接错地线使变频器坏了,可奇怪的是检查又是好的, 不知道李老师这里有没有变频器卖的?!有FR-A220E最好了(这个希望不大),有A520-3.7K也行,不过不知道可以负责上门调试的? 再次谢谢~~7楼 回复本楼
引用 andy 2005/12/5 10:54:59 发表于7楼的内容
-
-
匿名 发表于 2005/12/5 12:46:43
PLC控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。接地电阻值不得大于4Ω。 一般需将PLC设备系统地和控制柜内开关电源负端接在一起,为控制系统地。ANCO公司的OPEN_PLC系统地为电源模块上GND端。 一般要求信号线必须要有唯一的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。 开关量信号不需要接地。模块量信号要做接地处理。 接地只能单点接地(若高频则两端接地,一般模拟信号传输以防干扰为主,不宜两端接地) 在一个工程中,接地处理注意下面几个方面: 1、 机体接交流电源的Gnd并接地。 2、 柜内用到的直流电源,将直流电源的地端接到系统地。 3、 传送模拟信号的屏蔽线进行单点接地。若为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线,其电阻应小于屏蔽层电阻的1/10,并将屏蔽层两端接地。若干扰还是无法解决,加隔离器。 4、 通讯线全接地,否则改成全隔离或者转成光纤通讯,不受任何干扰。 5、 屏蔽接地电极与变压器零线等其它强电设备接地电极的距离大于15m。 6、 信号线必须要有唯一的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。8楼 回复本楼
引用 匿名 2005/12/5 12:46:43 发表于8楼的内容