HPCS-3000典型应用
内蒙乌达热电2×150MW机组
一、I/O配置
 
序号 信号类型   单元机组 电气系统 公用系统
 模拟量输入(AI) 4-20MA 500 80 62
  0-10MA  2 
1  1-5V 12  
  TC 350  
  RTD 220 20 72
2 模拟量输出(AO) 100  
3 开关量输入(DI) 1100 260 174
4 开关量输出(DO) 600 120 108
5 事故追忆SOE 128 60 30
6 脉冲量PI输入 16 12 5
 合 计 3026 554 451
 
 
二、系统主要配置
控制器(PCU):2× +3对
操作员站(OPU):2×5台
历史站(HUS):2×1台
工程师站(ENG):2×1台
 
三、系统详细组成
1、系统构成
系统按锅炉、汽机、电气、公司系统四大独立系统组成,共13个控制站。
2、系统划分
系统按先工艺后功能的方法进行划分
锅炉部分:DAS、MCS、SCS、FSSS四大部份,并连接锅炉远程。
汽机部分:DAS、MCS、SCS三大部份。
电气部份:ECS
公用系统:化水、循环水、厂用电控制。
锅炉部份:有5个控制站和2个锅炉远程。
DAS:#1控制站。锅炉监视数的采集,主要有PM300、PM301和PM302等卡件信号
MCS:#2控制站。锅炉的压力、温度、水位及CCS等自动调节系统,
主要有PM300、PM301和PM303等卡件信号;
SCS:#3、#4控制站。锅炉的备风机的顺序控制,风机联锁和系统的大联锁,
主要有PM302、PM304和PM305等卡件信号;
FSSS:#5控制站。锅炉的安全保护系统及连接锅炉远程柜。
主要有PM300、PM304、SOE和PM305等卡件信号。
汽机部分:有4个控制站5个控制柜
DAS:“#6控制站。汽机监视参数的采集,主要有PM300、PM301和PM302等卡
件信号。
MCS:#7控制站。汽机的加热器和除氧给水系统的自动调节系统,主要有
PM300、PM301、PM302和PM303等卡件信号。
SCS:#8、9控制站及#10扩展柜。汽机部分及给水泵的顺序控制,主要有
PM304、SOE和PM305等卡件信号
 
 

 

 
 

1楼 0 0 回复