三相交流电动机引出线有六个头,可接为△形或Y形,一般出厂时有标记但在标记混淆,不能辨别时,则需重新检明,具体判别可采用下列方法。
一、交流判别法:
1、用万用表的Ω档将三相绕组区分开来,做好记号。
2、将任意两相绕组内联,接于220伏电源上,第三相接一个电灯泡。
3、观察:通电后,如果灯亮,则表明第一相末端接入第二相首端。灯不亮则表明第一相末端与第二相末端相接。用同样的方法可以判断第三相的首末端。
二、直流判别法:
1、区分三相绕组。(方法与交流法相同)
2、通电观察,如果一相线圈的始端接正极,末端接负极,则在K闭合时,其它两线圈都会感应电势。极性始端为负极,末端为正极,K打开时极性相反。感应电势的极性判别应用10-20mA的毫安表作电流表用。
详细方法如下:
在第三相接上零位检流表,假如检流表的负极与线圈的始端相连,正极与末端相连,然后将第一和第二相的线圈先后接上直流电源,K闭合时指计如正向偏,则表明第一和第二相线圈是末端与负极相连,始端是与正极相连。K断开时,极性应反过来。(直流电源可用干电池或手电筒电池。)
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2014/1/22 12:19:44
以前试过一些办法,楼主的办法很好,值得借鉴。
引用 lyc19730508 2014/1/22 12:19:44 发表于2楼的内容
-