一.电机保持不转

1.检查主回路

●检查使用的是适当的电源电压(可显示在操作单元上)。

●检查电机是否正确连接。

2.检查输入信号

       ●检查启动信号是否输入。

       ●检查正转和反转信号是否输入。

       ●检查频率设定信号是否输入。

       ●当频率设定信号4~20mA时,检查AY信号是否接通。

       ●检查输出停止信号(MRS)或复位信号(RES)是否处于断开。

       ●当选择瞬时停电后再启动时,检查CS信号是否处于接通。

3.检查参数的设定

       ●检查“用户组读出选择”的设定是否正确。

       ●检查是否选择了反转限制

       ●检查操作模式选择是否正确。

       ●检查偏差,增益设定是否正确。

       ●检查启动频率是否大于运行频率。

       ●检查各种操作功能(例如:三段速度运行),尤其是上限频率,是否为零。

4.检查负荷

       ●检查负荷是否太重。

5.其它

       ●检查报警(ALARM)灯是否亮了。

       ●检查点动频率设定值是否低于启动频率设定值。

二.电机旋转方向相反

1.检查输出端子UV和和W相序是否正确。

2.检查启动信号(正转,反转)连接是否正确。

三.速度与设定值相差很大

1.检查频率设定信号是否正确。(测量输入信号的值)。

2.检查下列参数设定是否合适:Pr.1,Pr.2,Pr.902Pr.905, Pr.19

3.检查负荷是否过重。

四./减速不平稳

1.检查加/减速时间设定是否太短。

2.检查负荷是否过重。

3.检查转矩提升是否设定太大,以致于失速防止功能动作。

五.电机电流过大

1.检查负荷是否过重。

2.检查转矩提升是否设定太大。

六.速度不能增加

1.检查上限频率设定是否正确。

2.检查负荷是否过重。(搅拌器等等,在冬季时负荷可能过重)。

3.检查转矩提升是否设定太大,以致于失速防止功能动作。

4.检查制动电阻器的连接是否有错,接到端子P-P1上了。

七.运行时的速度波动

1.检查负载

      ●检查负载是否有变化。

2.检查输入信号

      ●检查频率设定信号是否有变化。

      ●检查频率设定信号是否受到感应噪音的影响。

八.操作模式不能改变

如果操作模式不能改变,请检查以下项目:

1.外部输入信号…检查STFSTR信号是否关断。

    当STFSTR信号接通时,不能转换到操作模式。

2.检查参数设定

    当“操作模式选择”设定为“0”(出厂设定),电源合闸时变频器处于外部操作模式。按操作面板的MODE键三次再按UP键(使用参数单元FR-PU04时按PU键)。转换外部操作模式到PU操作模式。对于其它设置(0~4.6~8),操作模式限定于所设定的模式中。

3.操作面板(FR-DU04)没有显示

4.确认操作面板与变频器是否可靠的连接。

九.电源灯不亮

1.确认接线和安装是否正确。

十. 参数不能写入

1.是否运行中(信号STFSTR处于ON)。

2.是否按下SET键(WRITE)键持续1.5秒以上。

3.是否试图在设定范围外设定参数。

4.是否在外部操作模式时,试图设定参数。

5.确认参数写入禁止选择。