您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 钳形电表测量小电流的方法

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

钳形电表测量小电流的方法

lslsm  发表于 2014/3/2 11:37:31      857 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        通常我们用钳形电流表测量电机电流,都是使用几百安培量程的表,如要测量甚小于钳形电流表满度值的电流时,其误差远远超过允许值范围。现提供一种钳形电表测量小电流的方法,与工控网友们共享。

        为了保证测量的准确性,在测量小电流时,先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流值应为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。


1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21344  2024年可用积分:2

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/2 11:56:16

    此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流值应为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。

    2楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/3/2 11:56:16 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/3/2 21:49:20

    这个方法特殊情况下可以用,实际并不是很适用。测微小电流一般都是串连测量,大电流用钳型表,但电机电缆并不容易缠,稍微粗点的电缆单相缠几圈就不容易卡住。为了保证测量的准确性,还是选择合适档位,普通钳型表一般都有两个档位,40A/400A比较常见。

    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/3/2 21:49:20 发表于3楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/2 22:37:28

    呵呵,在现场用这种方法确实有一定的困难,它适合做试验用,先绕好线,再升流。

    4楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/3/2 22:37:28 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /