您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 兆欧表反接对测量的影响

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

兆欧表反接对测量的影响

lslsm  发表于 2014/3/3 13:49:34      924 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        用兆欧表摇测电气设备的对地绝缘电阻时,其正确接线应该是:“E”端接地,“L"端接被测设备。这里所说的接地,当然是指被测物接地的外壳。

       由兆欧表原理可知,其“E”端接发电机正极,“L"端接测量线圈,而屏蔽端子”G“接发电机的负极。当摇表按正确接线测量被测设备对地的绝缘电阻时,绝缘表面泄漏电流经”G“,直接流回发电机负极,并不流过测量线圈,因而能起到屏蔽作用。

      另外,一般兆欧表的“E”端子及其内部引线对外壳的绝缘水平比“L"端子要低一些,通常摇表是放在地上使用的。因此,“E"对外壳及表壳对地有一个绝缘电阻R,当采用正确接线时,R是被短路的,不会带来测量误差。但如果将引线接反,即“L"接地,使“E"对地的绝缘电阻R与被测绝缘电阻R并联,造成测量结果变小,特别是当”E"端绝缘电阻不符合要求时将会引起较大的误差。

       一般测量时,将被测绝缘电阻接在“E"、“L”间即可,精度测量或空气湿度较大时,兆欧表必须采用“L”接被测设备,“E”接地,“G”接屏蔽的正确接线。


1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/4 8:36:51

    一般测量时,将被测绝缘电阻接在“E"、“L”间即可,精度测量或空气湿度较大时,兆欧表必须采用“L”接被测设备,“E”接地,“G”接屏蔽的正确接线。


    2楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/3/4 8:36:51 发表于2楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4822  2024年可用积分:6

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/3/4 10:43:15

    经常使用,还真没有注意正反接,以后要注意了

    3楼 回复本楼

    引用 guai 2014/3/4 10:43:15 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /