根据电流互感器工作原理,知道二次侧严禁开路,否则会因感应高电压而烧坏互感器。但在实际工作中我们发现,用于380V/220V低压线路的电流互感器当检查出二次回路开路时,并没有被损坏的痕迹,而且开路持续时间很长,一旦恢复接线仍能正常运行。这似乎与理论上说的有点不通。该怎样解释这一现象?
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2014/3/3 20:40:17
电流互感器二次侧不能开路,一般认为二次侧为低电流,高电压,开路存在危险性。
引用 lyc19730508 2014/3/3 20:40:17 发表于2楼的内容
-