为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关。然而,在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔也发生误操作。一旦出现这种情况,应按以下原则进行紧急处理。
(1)如果刚一错拉隔离开关,刀口上就出现电弧,则应立即合上;若隔离开关已全部拉开,则禁止再合。如果是单极隔离开关,操作一相后发现错位,则对其他两相不应继续操作。
(2)如果错合隔离开关,甚至在合闸时产生电弧,也不许再拉开,因为带负荷拉开隔离开关,将造成三相弧光短路。
发生上述错位拉合事故后,应迅速汇报有关领导,以便采取必要措施予以处理。
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2014/3/5 8:26:06
操作原则,先合隔离开关,在合断路器;分段原则,先分断路器,再分隔离开关。
引用 lyc19730508 2014/3/5 8:26:06 发表于2楼的内容
-