guai  发表于 2014/3/5 8:21:11      1112 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.

  放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。

  在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。

  在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。


1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/5 8:23:27

    电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护

    2楼 回复本楼