您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » WINCC5.1历史趋势无法显示的解决办法

hgxmm123

hgxmm123   |   当前状态:在线

总积分:4391  2024年可用积分:15

注册时间: 2013-07-17

最后登录时间: 2024-06-25

空间 发短消息加为好友

WINCC5.1历史趋势无法显示的解决办法

hgxmm123  发表于 2014/3/6 17:43:31      2422 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

WINCC5.1历史趋势无法显示的解决办法:WinCC V5.1的数据库是Sybase SQL Anywhere,是个早期较老的中小型数据库。最简单的办法就是删除项目下的*RT.db文件,从安装路径下WinCC\Bin中拷贝WinCCRT.db到项目路径下改名为*RT.db,重新运行项目即可。其中的*是WINCC项目的名称。


1楼 0 0 回复
  • gaolu8gaolu8

    gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线

    总积分:3988  2024年可用积分:10

    注册时间: 2014-03-04

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    gaolu8gaolu8   发表于 2014/4/23 10:42:12

    我在以前的工作中就遇到过这样的问题,也是按照此方法做的。

    2楼 回复本楼

    引用 gaolu8gaolu8 2014/4/23 10:42:12 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /