最近改造了一个反应罐的上料控制系统,使用效果与大家分享一下。

改造前控制系统:利用称重系统定量控制,称重传感器和仪表是梅特勒-托利多的,称重系统本身没有问题,质量也有保证,但实际使用过程中需要一边搅拌一边加料,罐体有震动,称重显示波动很大,定量控制加料准确度不能保证。

改造后控制系统:原有称重系统不变,上料管道加流量计和定量控制仪表,同样可以实现定量控制、自动停止。由于流量计基本不会受到搅拌震动的影响,准确度比较高,原来的称重显示大屏幕可以作为验证,和流量计结合保证配料的准确性和方便性。

总结:流量计比称重使用要方便些,无论安装调试还是自动控制实现和扩展方面都有优势。