您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 我们的空压机为什么连续的烧毁呀?

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

我们的空压机为什么连续的烧毁呀?

yanwen  发表于 2014/3/13 7:01:30      1042 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       请问各位老师:我们的空压机的电机最近接连烧毁了两台,都使用了四年了,以前从来没有遇到过呀,各位老师能说说是什么原因吗?

1楼 0 0 回复
  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2014/3/13 10:22:34

    电机没有保护么,热继电器等?

    2楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2014/3/13 10:22:34 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/3/13 20:58:47

    空压机最好定期维护,以前没问题不代表现在就不出故障,到了故障高发期,首先要找到原因,不然始终是隐患。烧电机不会是上电就烧吧,如果不缺相,主要还是从机械和电气方面慢慢排查。检测电机电流、温升、是否欠压、过载情况、供气压力、负载机械状况等,找到原因就好办,搞电的活,大部分时间在查故障点。

    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/3/13 20:58:47 发表于3楼的内容

  • oceandeep

    oceandeep   |   当前状态:在线

    总积分:221  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-17

    最后登录时间: 2018-05-25

    空间 发短消息加为好友

    oceandeep   发表于 2014/3/14 8:24:31

    你们的空压机没有预检吗?

    没有定期检查是不可能知道故障原因在哪的?

    4楼 回复本楼

    引用 oceandeep 2014/3/14 8:24:31 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/15 7:40:56

    谢谢两位老师的帮助,我们的空压机都已经使用了四年多了,还没有过类似的现象呢!

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/15 7:40:56 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /