S7200与S7300之间采用MPI通讯方式时, S7200
PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V
存储区当中即可,而S7300中需要在OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),实现S7300
与S7200之间的通讯,调用SFC67和SFC68时VAR_ADDR参数填写S7200的数据地址区,这里需填写P#DB1.××× BYTE n
对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。
首先根据S7300的硬件配置,在STEP7当中组态S7300站并且下载,注意S7200和S7300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须先修改其中一个PLC的站地址,例如将S7300
MPI地址设定为2,S7200地址设定3,另外要分别将S7300和S7200的通讯速率设定一致,可设为9.6K,19.2K,187.5K三种波特率。
-
-
-