您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC通讯干扰的一点儿体会

wqshand

wqshand   |   当前状态:在线

总积分:5732  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-15

最后登录时间: 2019-07-01

空间 发短消息加为好友

PLC通讯干扰的一点儿体会

wqshand  发表于 2007/8/8 14:39:35      860 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们采用西门子PLC CPU226使用USS协议和西门子变频器M440通讯控制电机的频率和旋转方向。通电后,电机旋转一段时间后,不是停止运转了,要不就是停一会儿,转一会儿。经观察USS协议的反馈信息,发现错误报告是:存在驱动故障。而且该信息而尔为1(故障时),时尔为0(电机运行时,即正常时)。经分析,认为是通讯受到干扰的缘故。经查通讯线路,发现通讯线路和变频器输入输出线路布线比较乱,有时甚至绞在一起。另外,我们出于抗干扰的缘故,变频器上还使用了西门子的RS485防干扰模块,此模块也悬在变频器输入输出线路上面。经处理,现已正常。 
  我们采取的处理措施有:

  1,通讯线路和变频器输入输出分开布线,不能分开时,二者绝对不能平行走线,只能交叉90度走线。

  2,通讯线路必须使用屏蔽电缆,且电缆的屏蔽层必须接至控制线路的公共端。

  3,通讯线路的露出线头尽量短,并且保证未屏蔽的部分尽量短。

  4,RS485模块抗干扰模块远离变频器输入输出线路。

  5,降低变频器的载波频率。

  由此可见,在出现通讯干扰的问题时,一方面考虑线路的布线问题,尤其是变频器控制时,由于变频器的输出电压电流中含有很多的谐波成分,此时布线问题尤其显得重要。另一方面还经考虑变频器的载波频率问题,当载波频率调得太高时,也会对通讯造成干扰。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /