PLC输出回路接线的一般表示方法

 

 PLC有三类输出:继电器输出、晶体管输出和晶闸管(可控硅)输出。如图1所示。要注意输出负载电源要求。输出主要技术指标见表1。由表1可知,晶闸管输出只可接交流负载,晶体管输出只能接直流负载,继电器输出既可接交流负载也可接直流负载。当负载额定电流、功率等超过接口指标后要用接触器、继电器等过渡,通过它们接大功率电源。

 

 

 

 

 

继电器输出PLC控制设备既有直流电源又有交流电源时,可将相同性质、相同幅值电源设备接同一个COM端。切忌将不同电源设备接在同一个COM端。电源相同时,COM端可以连接在一起。

**响应时间0.2ms是在条件为24V、200mA时,实际所需时间为电路切断负载电流为0的时间,可用并联续流二极管的方法改善响应时间。如果希望响应时间短于0.5ms,应保证电源为24V、60mA

图2给出的是继电器输出时,交、直流设备混合控制时的接线示意图。图3为晶体管输出控制交流设备或控制大功率设备时,通过继电器过渡的示意图。

 

1楼 0 0 回复
  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/14 13:27:26

    楼主讲得很详细,配以示意图,更加深了理解。

    2楼 回复本楼