您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 用插头直接带负载有何规定?(原创)

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

用插头直接带负载有何规定?(原创)

lslsm  发表于 2014/3/14 13:57:45      1943 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        在插销的安装要求中,用插头直接带负载规定:电感性不应大于500W,电阻性不应大于2kW。

      是不是应该这样解释:由于插头在电器故障时没有自动断开电路功能,故应考虑电器的瞬间冲击电流影响。

      感性负载:P=√3IU COSΦ  500=1.7321*380*0.85*I  I=0.89A ,当电器启动瞬间,启动电流可达7倍额定电流甚至更大,如果超过插座的额定电流,就会使插座因电弧起火而烧坏。插座规格一般为10A(最大25A),所以规定500W功率及以下负载直接使用插头较为适当。

      同理阻性负载,2000=1.7321*380*1*I  I=3A,一些负载如白炽灯刚开灯时电流很大容易被烧坏,故超出额定电流的冲击电流也因考虑进去。



1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/15 7:51:53

    可以这么理解!!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/15 7:51:53 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /