您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 一台变频器拖两台电机是否可以单独启停?

guoyi1000

guoyi1000   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-02-26

最后登录时间: 2020-07-16

空间 发短消息加为好友

一台变频器拖两台电机是否可以单独启停?

guoyi1000  发表于 2014/3/14 20:12:53      3022 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

专家们 一台电动机拖多台电机(同时)能不能单独控制电动机的启停? 比如都在40赫兹运行,有可能中途断掉一台电机,过一会再把它并上行不行,其中其他电机照常运行,这样控制可行不?

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/15 7:03:18

    这个貌似不可以的。

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/15 7:03:18 发表于2楼的内容

  • tangyong11

    tangyong11   |   当前状态:在线

    总积分:2137  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2023-04-13

    空间 发短消息加为好友

    tangyong11   发表于 2014/3/15 8:52:19

    你这样做的目的为什么啊!

    3楼 回复本楼

    引用 tangyong11 2014/3/15 8:52:19 发表于3楼的内容

  • ytthink

    ytthink   |   当前状态:在线

    总积分:2631  2024年可用积分:5

    注册时间: 2013-08-05

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    ytthink   发表于 2014/3/15 12:01:41

    感觉是不可以的 

    4楼 回复本楼

    引用 ytthink 2014/3/15 12:01:41 发表于4楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2014/3/15 13:33:52

    关键要做好切换,不能切断不需要的电机时影响到正在运行的电机或者对变频器造成危害。

    5楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2014/3/15 13:33:52 发表于5楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/15 20:54:08

    关键要做好切换,不能切断不需要的电机时影响到正在运行的电机或者对变频器造成危害。

    能详细说一下怎样切换吗?

    6楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/15 20:54:08 发表于6楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2014/3/16 13:26:10

    我的想法还是要控制安装在变频器出线端与电机之间的接触器。变频器无法区别控制2台电机。

    7楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2014/3/16 13:26:10 发表于7楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/17 8:16:25

    学习了,谢谢!希望专家们多来交流。

    8楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/17 8:16:25 发表于8楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2014/3/24 21:11:44

    只要变频器容量足够大,就把变频器作为一个电源来看,变频器和电机间用接触器通断即可。尽管很多变频器说明书中明确指出变频器和电机间的接触器不能作为电机的启停来用。    

    9楼 回复本楼

    引用 hege377 2014/3/24 21:11:44 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /