手机阅读
在安全电压的额定值中,42V和36V可在一般和较干燥环境中使用;而24V以下是在较恶劣环境中允许使用的电压等级,如金属容器内、管道内、矿井内、潮湿环境等。行灯安全电压不得超过36V,金属容器内安全电压不得超过12V。如果将行灯放在密闭容器里,由于空间小、通风差,极易发生人身触电事故和灯具爆炸事故。变压器需要通风条件好且经常要有人监护其运行状况,如果放在容器内,散热差,不利于工作人员维护、检修。