您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 母线、刀闸过热温度规定

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

母线、刀闸过热温度规定

lslsm  发表于 2014/3/19 16:23:51      2786 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

     一般情况下,母线及隔离刀闸最大允许发热温度不超过如下规定:
    一般载流部分为115℃; 用螺栓紧固联接部分为80℃;有弹簧压紧部分为75℃。
 

    发现母线、刀闸运行中过热时,应降低该回路负荷,尽早安排停电处理;重要回路不能减负荷或停电时,应设法局部降温,并加强监视、探测。



1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/20 7:09:12

    新人学习了,感谢楼主分享!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/20 7:09:12 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/20 8:28:31

    温度有规定,大部分端子发热和松动关系很大。只要负荷设计、应用合理,一般会满足要求

    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/3/20 8:28:31 发表于3楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/20 9:38:13

    在负荷范围内一般会满足要求

    4楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/20 9:38:13 发表于4楼的内容

  • tyg168

    tyg168   |   当前状态:在线

    总积分:4006  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-28

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    tyg168   发表于 2014/3/20 21:04:48

    学习了

    5楼 回复本楼

    引用 tyg168 2014/3/20 21:04:48 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /