您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 一种简便的查找电缆沟无牌电缆方法(原创)

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

一种简便的查找电缆沟无牌电缆方法(原创)

lslsm  发表于 2014/3/22 13:12:29      1411 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       当电缆沟内电缆两端无标示牌时,可用采用以下接线方法迅速查找无牌电缆。

       在电缆沟许多电缆中取任意一根电缆的一根芯接地,再在另一端取一根电缆的一芯串接一电流表和一电阻,外加220V电源,根据欧姆定律,可算导线电流。如果电流表有指示,表明查找的是同一根电缆,否则就不是。也可用钳形电流表卡导线看是否有电流显示来判断。

       见图:

1楼 0 0 回复
  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-09-19

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2014/3/22 14:03:49

    不错,也是一种很实用的办法。我们经常使用短接法。

    2楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2014/3/22 14:03:49 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /