S7-1200与S7-1500支持的错误处理组织块的块号与S7-300/400保持一致,不同的是S7-1500除时间错误中断组织块OB80的优先级22不能改变外,其它的错误处理组织块的优先级都可以修改。如诊断中断OB82:
除了可以修改错误中断OB的优先级,S7-1500的事件中断(如硬件中断)的优先级也可以修改,这样用户通过修改优先级可避免重要的中断请求被其它中断请求延迟或中断。
-