您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 新人求教,为什么会跳闸啊?

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

新人求教,为什么会跳闸啊?

yanwen  发表于 2014/3/23 6:26:43      952 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

新装工厂,一条生产线线,有8台机器,每条线的机器都不能全部运作,都要剩2台不开,要不就跳漏电,是随便留2台不开就不跳,不是固定哪2台。试过先把机器全部关闭合上漏电,然后一台一台开,不管从哪台开始到后面那两台就跳。求高手帮帮忙 这是神马回事啊

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/3/23 7:22:16

    这种情况即便在现场也不好判断,但既然设备开多了就跳闸,最有可能的原因就是过载或者漏保选小了。

    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/3/23 7:22:16 发表于2楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/3/23 10:16:01

    漏电选多大的?

    3楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/3/23 10:16:01 发表于3楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4822  2024年可用积分:6

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/3/23 10:16:30

    漏保电流调大点吧

    4楼 回复本楼

    引用 guai 2014/3/23 10:16:30 发表于4楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/23 12:23:30

    2楼分析的有道理!

    5楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/3/23 12:23:30 发表于5楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2014/3/23 13:31:08

    感觉就是漏保选小了,找一款漏电流大点的吧!

    6楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2014/3/23 13:31:08 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /