您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 故障机真是千奇百怪呀!

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

故障机真是千奇百怪呀!

yanwen  发表于 2014/3/26 6:01:26      909 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        前天,有台机器开不起来,该机器是单个施耐德变频302控制电机,有PLC给出,原因是机器在运行过程中,机器会停车,变频故障报警FST,紧急停车,有时一开机也会有此故障,他说已经换过变频了,故障依旧,设备时好时坏,让人甚是头痛,本人分析,变频是好的,电机也是好的,故怀疑是控制电路出了问题,便拆开电箱检查故障,该设备手动可以控制变频,电位器控制,电位器是好的,便开始怀疑是自动电路控制部分,检车下来自动电路控制系统也是好的,正在此时,便开始怀疑是不是控制电路线接触不良导致,终于过了不久,原来是急停的一组线松动,怪不得PLC不警,急停上有两组线,一组是PLC控制,另一组是接变频的,哎。。。。。。

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/3/26 9:41:09

    电气维修大部分时间是查找故障点,处理问题相对简单些,大不了换件,呵呵。

    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/3/26 9:41:09 发表于2楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/26 10:31:39

    一般都是一些小毛病,但费了大部分时间查找故障.

    3楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/26 10:31:39 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /