电动机严重过热而保护装置又不动作的处理方法

lslsm  发表于 2014/3/28 21:45:28      901 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

    普通电动机的保护装置(如熔断器、过负荷继电器等),一般只对电动机的绕组或线路短路及过载提供保护。也就是说,当发生这些故障时,可以防止电动机过热或烧毁,因此装有保护装置的电动机,一般不易因内部故障而出现过热或烧毁事故。但是,当电动机散热不良而引起过热时,这些保护装置就不会动作,因此当运行中的电动机严重过热而保护装置又不动作时,应立即停车,首先检查保护装置是否完好。如果保护装置完好,则应检查电动机的散热系统(如散热风道是否堵塞),特别是在脏污环境中工作的电动机,如果经常出现这种情况,最好换上相应防护等级的电动机,或者在电动机的绕组中装设过热保护继电器,直接反应绕组温度,以防电动机因散热不良而过热烧毁。

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/28 22:27:54

    怎么可以判断电机转子是否扫堂?

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/28 22:27:54 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /