4平方单股硬铜线线承受最大的电流是多少?我们这里的电机是22KW, 空开下口是16平方200米到达电机,但是空开上口至总电源的线是4平方,大约1米。一般连续运作4小时。请问,这个4平方线不会着火吧。我们没线了。只能凑合着用。
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2014/3/30 6:25:29
呵呵,空开进线4平,出线16平,有点颠倒。22kw的电机45个流左右吧,4平小了,16平浪费了。就一米线,哪里截点也不能这么凑合。
引用 dingxiubing 2014/3/30 6:25:29 发表于2楼的内容
-
-
-
lslsm 发表于 2014/3/30 16:59:41
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A ,对于22kw的电机来说,额定电流为40多安,电源侧现有导线配细了,应使用6个平方的铜电源线。
引用 lslsm 2014/3/30 16:59:41 发表于3楼的内容
-
引用 guoyi1000 2014/3/31 10:33:58 发表于4楼的内容
-
-
-
zhoumingyuan | 当前状态:在线
总积分:683 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-02-19
最后登录时间: 2015-01-21
-
zhoumingyuan 发表于 2014/3/31 12:17:37
进线应该用6平方的吧,空开下面你用的是16A的单芯线嘛,就一米出去买点好了,非要试验他会不会着火吗?呵呵,慎重啊,老板让你这样做也不能做啊,电机搞掉就没得玩了
引用 zhoumingyuan 2014/3/31 12:17:37 发表于5楼的内容
-
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2014/3/31 13:35:35
一个平方4个电流是比较安全的。