您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 4平方单股硬铜线线承受最大的电流,最大的电流

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

4平方单股硬铜线线承受最大的电流,最大的电流

yanwen  发表于 2014/3/30 6:03:45      3539 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

4平方单股硬铜线线承受最大的电流是多少?我们这里的电机是22KW, 空开下口是16平方200米到达电机,但是空开上口至总电源的线是4平方,大约1米。一般连续运作4小时。请问,这个4平方线不会着火吧。我们没线了。只能凑合着用。

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/3/30 6:25:29

    呵呵,空开进线4平,出线16平,有点颠倒。22kw的电机45个流左右吧,4平小了,16平浪费了。就一米线,哪里截点也不能这么凑合。

    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/3/30 6:25:29 发表于2楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/30 16:59:41

          4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A ,对于22kw的电机来说,额定电流为40多安,电源侧现有导线配细了,应使用6个平方的铜电源线。


    3楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/3/30 16:59:41 发表于3楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/31 10:33:58

    同意楼上的说法,查查载流量就知道了.

    4楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/31 10:33:58 发表于4楼的内容

  • zhoumingyuan

    zhoumingyuan   |   当前状态:在线

    总积分:683  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-02-19

    最后登录时间: 2015-01-21

    空间 发短消息加为好友

    zhoumingyuan   发表于 2014/3/31 12:17:37

    进线应该用6平方的吧,空开下面你用的是16A的单芯线嘛,就一米出去买点好了,非要试验他会不会着火吗?呵呵,慎重啊,老板让你这样做也不能做啊,电机搞掉就没得玩了

    5楼 回复本楼

    引用 zhoumingyuan 2014/3/31 12:17:37 发表于5楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2014/3/31 13:35:35

    一个平方4个电流是比较安全的。

    6楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2014/3/31 13:35:35 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /