Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息
在Concept中可以通过”i/o map status byte”获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,具体步骤如下:
进入concept,并双击”I/O map” ,在”I/Omap”配置界面中,在140ACO 130 00 输出模块所在站号的”status”栏输入一个3x寄存器,如300001。 确定140ACO 130 00 输出模块插在机架的第几号槽,找到3x寄存器对应的位置。如140ACO 130 00插在第3号槽,则其通道断线信息存放在300002的低8位 。
-
-
-
gaolu8gaolu8 | 当前状态:在线
总积分:3988 2024年可用积分:10
注册时间: 2014-03-04
最后登录时间: 2024-06-25
-
gaolu8gaolu8 发表于 2014/4/23 10:13:10
正好在用Concept,可以在程序中加入诊断程序,将信息传输到HMI上,问题可以早发现。