您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 看来工作时要细心了。

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

看来工作时要细心了。

yanwen  发表于 2014/4/4 20:13:02      1060 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天见到一台小电热蒸汽锅炉,同事把380v电压的发热丝接成Y接,烧了半小时还不起压(因为原来的发热丝是220v的,烧了两组后买了一套是380V的)不知原因,我见到是380v的发热丝接为角接几分钟就开始升压。大家以后换发热丝要看清楚使用电压才接线,很多时候都是干活时粗心大意才出问题。

1楼 0 0 回复
  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/4/4 21:10:09

        三角形接法和Y接法不能互换。把Y接成三角形,会烧负载;把三角形接成Y,会启动不了设备。

    2楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/4/4 21:10:09 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /