您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器啪的一声响......

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

变频器啪的一声响......

yanwen  发表于 2014/4/9 17:51:56      1099 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       变频器啪的一声响,变频器是爱默生的,情况是这样的,我一台设备晚上用的好好的,以前也用的好好的,第二天早晨一开机啪的一声响,工人是这样描述的,变频器烧毁,后来厂家换了一个旧的给我们,上上去运行了2分钟又烧毁了,变频器上只接了一个正转一个反转,PLC控制的,进电源220V,输出三相电机,还接了一个电阻,外加一个缺省报警,没了,不知道是什么影响他烧毁的,电机我用摇表测量三相是好的,不短路,输入电压也是好的,还有什么可能影响变频器烧毁的可能,我现在都不敢试了,厂家换给我的旧变频器,不知道是好是坏,我通电时变频器能正常显示,上面说了还运转了2分钟,过一会又一声响,我关掉电,让机器停止了一会儿,过后又通电,变频器能正常显示,但是我一按启动后,就立马又一声响,电机转都没转,之前换上去的时候还能转个2分钟,变频器之后怎么通电都没显示了,搞的我很迷茫.不敢试了.不知道什么原因,大家有没有好的方法.

1楼 0 0 回复
  • zhoumingyuan

    zhoumingyuan   |   当前状态:在线

    总积分:683  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-02-19

    最后登录时间: 2015-01-21

    空间 发短消息加为好友

    zhoumingyuan   发表于 2014/4/9 19:05:56

    1、直接把电机通电运行一下,不过你已经测量过电机,一般不会有问题,并且变频器都是有保护设置的,这种情况损坏应该比较少;

    2、有可能是变频器电容爆掉吧 ,可以拆开检查一下变频器内部电路板啊,看看是否有什么异样,要是有爆炸的话,应该有味道的。

    3、可能问题是出在变频器整流模块上,因为通电都没有显示,应该判断为变频器内部故障,与输出回路没有太大关系,

    还是检查一下吧,猜测是检查不出什么问题的

    2楼 回复本楼

    引用 zhoumingyuan 2014/4/9 19:05:56 发表于2楼的内容

  • mhz555555

    mhz555555   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    mhz555555   发表于 2014/4/9 21:40:13

    可能问题是出在变频器整流模块上。

    3楼 回复本楼

    引用 mhz555555 2014/4/9 21:40:13 发表于3楼的内容

  • cn_wmx

    cn_wmx   |   当前状态:在线

    总积分:1565  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-19

    最后登录时间: 2019-07-02

    空间 发短消息加为好友

    cn_wmx   发表于 2014/4/13 16:00:13

    整理模块的可能性很大。

    4楼 回复本楼

    引用 cn_wmx 2014/4/13 16:00:13 发表于4楼的内容