出现发电机定子过负荷怎么办?

lslsm  发表于 2014/4/13 14:34:15      925 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

发电机定子过负荷:

现象:

1) 定子电流超过额定值;

2)“定子对称过负荷”光字牌亮,预告信号铃响;

3) 定子温度升高。

处理:

1) 首先检查发电机功率因素和电压值;

2) 按定子过负荷表进行监视,密切注意过负荷允许时间;

3)允许时间到,则立即减出力。若系统有功不足、频率降低,应降低励磁电流运行;若系统无功不足、电压降低,应减有功。减无功时,不得使发电机功率因素过高或电压过低。