1.压力释放阀的检修:
1)将压力释放阀分解,检查各部件应完好,弹簧弹性良好,更换密封圈;
2)装复按分解相反顺序进行。
2.试验检查:
压力释放阀检修装配完后,必须做动作性能和密封性能的试验,其动作值与铭牌值相差应在±10%范围内,或按制造厂的规定;
1)开启压力:装配好的释放阀,开启压力应符合规定,装有机械信号标志的释放阀,当释放阀开启后,标志应动作且明显。释放阀关闭时,标志仍应滞留在开启的位置上,由手动复位。装有信开关的释放阀开启后,信号接点应可靠的切换开自锁,手动复位;
2)关闭压力:关闭压力应符合厂家出厂说明书规定;
3)开启时间:当试罐中的压力达到开启压力时,释放阀应快速开启,其时间不大于2ms;
4)高低温开启性能:使用温度分别在-30℃和95℃时,释放阀的开启压力应符合厂家出厂说明书表规定;
5)胶圈耐油老化性能:将释放阀浸在105℃的变压器油中(可拆除开关部分)72小时后,其开启压力仍应符合表规定。胶圈性能和尺寸应无改变;
6)时效开启性能:释放阀静放至少24小时后,第一次的开启压力应符合表规定;
7)真空密封性能:在不大于133Pa(即1mmHg)残压下,渗漏率不超过1.33毫升/秒,且构件不得变形和损坏;
8)关闭压力值的密封性能:释放阀关闭时,向释放阀内试加关闭压力值的静压,历时2小时不应渗漏;
9)防雨水性能:接线盒应具有防雨水的密封性能;
10)1000次动作可靠性:释放阀动作1000次(开、闭计一次)后,应符合本节“试验检查”中有关规定;
11)信号开关的绝缘性能:信号开关接点间及导电部分对地施加短时共频耐压2000V,一分钟通过,应无闪络。