1、主回路电阻测量。每相回路电阻不大于:SW2-110Ⅰ为 180μΩ;SW2-220Ⅱ、III为 400μΩ。
2、并联电容器试验。
1)用2500V摇表测绝缘电阻;绝缘电阻值不小于
2)电容量测试;电容值偏差不大于+10%和-5%额定值。
3)介质损失角测量;介质损失角不大于0.8%。
3、断路器本体的绝缘试验。
1)用2500V摇表测量绝缘电阻,测定支持瓷瓶(包括绝缘拉杆)和断口的绝缘电阻;绝缘电阻值应达5000~10000MΩ。
2)泄漏电流的测定。试验结果不合格时,应进行干燥;直流40KV下,断口和支持瓷瓶(即整相断路器)的泄漏电流应≤10μA。
4、二次回路及线圈的绝缘试验。
1)用500V或1000V摇表测量绝缘电阻;新装及大修后不低于
2)用500V摇表测电动机线圈绝缘电阻。电动机线圈的绝缘电阻应大于