      对380V低压线路并联补偿电容进行试验表明,将其分散安装在环境合适的用电场所(如车间)或吸取无功功率的用电设备附近,可使供、配电线路上通过的无功功率减小,并可减少线路和变压器的能量损耗和电压损耗,从而能达到供、配电网路经济运行的目的。进行分散补偿时,应注意以下几点:

(1)并联补偿电容器对电压的要求很严,随着网络电压的升高或降低,应将电容器及时手动或自动切断或接入,以防止由于电压过高而使电容器过载,造成内部元件击穿。

(2)应根据用电设备吸取无功功率的大小及时接通或断开电容器组。

(3)当吸收无功功率的用电设备停止工作时,若并联补偿电容器仍接在线路上运行,则会使无功功率倒送入网络中,因而相应地增加了线路上由无功带来的有功损耗,这是不合理的。所以,当条件许可时,对低压并联电容器应采用自动调节装置,以控制其接入量。