您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 380V低压线路并联补偿电容应注意的几点

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

380V低压线路并联补偿电容应注意的几点

lslsm  发表于 2014/5/5 18:51:44      1112 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      对380V低压线路并联补偿电容进行试验表明,将其分散安装在环境合适的用电场所(如车间)或吸取无功功率的用电设备附近,可使供、配电线路上通过的无功功率减小,并可减少线路和变压器的能量损耗和电压损耗,从而能达到供、配电网路经济运行的目的。进行分散补偿时,应注意以下几点:

(1)并联补偿电容器对电压的要求很严,随着网络电压的升高或降低,应将电容器及时手动或自动切断或接入,以防止由于电压过高而使电容器过载,造成内部元件击穿。

(2)应根据用电设备吸取无功功率的大小及时接通或断开电容器组。

(3)当吸收无功功率的用电设备停止工作时,若并联补偿电容器仍接在线路上运行,则会使无功功率倒送入网络中,因而相应地增加了线路上由无功带来的有功损耗,这是不合理的。所以,当条件许可时,对低压并联电容器应采用自动调节装置,以控制其接入量。


1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/5/6 14:26:38

    很有用的学习资料,感谢楼主分享!

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/5/6 14:26:38 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/5/6 19:57:50

    楼主辛苦了!感谢分享!

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/5/6 19:57:50 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /