lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
关于QJ71C24与A900GOT连接的注意事项
lyc19730508 发表于 2014/5/7 8:22:45 1065 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
QJ71C24是Q系列PLC的串行通讯模块,它有RS232口(CH1)和RS422口(CH2)各一个。在A900GOT上安装A9GT-RS4或A9GT-RS2串行通讯板以后可以连接到QJ71C24。这种方式称作计算机链接方式。具体的连接步骤如下:
1. 安装A9GT-RS4或A9GT-RS2通讯板,安装对应的通讯驱动(A/QnA/Q CPU,QJ71C24)。
2.用GX Developer对QJ71C24模块进行设置。
⑴ 选择“Parameter”/“PLC parameter”进行如下设置。
⑵ 点击“switch setting”按钮进行开关设置。
RS422连接方式:
RS232连接方式:
3.接线:
RS422连接:
注意:GOT侧的8号和20号引脚要短接。
当采用以上RS422方式连接时可以实现最远1200米的长距离连接,在进行长距离连接时请使用屏蔽双绞线,并按上图所示在QJ71C24模块的SDA与SDB之间以及RDA与RDB之间接上终端电阻(330 Ω 1/4 W)
RS232连接:
注意:GOT侧的7和8号引脚要短接。
-
-
-
zrx517697809 | 当前状态:在线
总积分:1105 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-04-20
最后登录时间: 2017-07-22
-
zrx517697809 发表于 2014/5/7 18:03:05
学习了,曾经了解过,还未使用过。
引用 zrx517697809 2014/5/7 18:03:05 发表于2楼的内容
-