您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器的干扰及解决方法

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

变频器的干扰及解决方法

lslsm  发表于 2014/5/7 23:41:09      1067 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

     变频器干扰比较常见,由于变频器生产厂商质量掺杂不齐导致干扰的比较多见。
下面我们谈谈变频器干扰怎么办/如何解决。
一、电网线路系统干扰

     一般由变频器产生高次谐波及杂波污染电网导致线路上其他设备异常。

解决办法:

    正确接地,让设备都可靠接地。在变频器输入输出端加进线滤波器和输出滤波器,如滤波电容和电抗器。
    在其他电子仪表供电电源加上隔离变压器可以有效减少电源干扰。
    当然在条件允许的情况下,在复杂工况条件下,问题不是绝对的,要综合思考。
二、输出信号干扰
     在变频器信号输出端加上信号隔离器能有效解决干扰,当然要看变频器干扰程度了,有些垃圾变频器是没法解决的。
三、高频信号空间干扰
     这个是最难解决的,一般情况将设备可靠接地,通信线路采用高通金属屏蔽双绞线进行屏蔽。有的情况是变频器达到一定强度的干扰这些措施形同虚设。唯一的方法果断更换变频器,不要盲目相信什么大品牌,那也是人生产出来的。
四、 通信干扰
     这个问题比较复杂,主要是变频器生产厂家干扰处理不好带来的还有就是其他产品未做隔离通信处理。一般情况各类仪表通信模块都是采用的光电隔离通信模块,这个基本是不可能通过通信电缆干扰的。
    综上所述,遇到干扰问题要先确定干扰源的干扰性质由什么产生的干扰 有条件最直接的办法就是跟换其他品牌变频器试试来确定问题出在拿出相应解决办法不要惊慌冷静思考就跟医生看病一样问题只有一个,但解决的方法多
样。


1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/5/8 5:14:20

    感谢楼主分享!辛苦了!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/5/8 5:14:20 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /