您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 一种较准确查找电缆内部断点的方法

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

一种较准确查找电缆内部断点的方法

lslsm  发表于 2014/5/12 15:01:33      945 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

          这个一直是困扰广大电工的,时刻发生在身边的实际问题,有人总结出电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力,现介绍一种较准确查找断点的方法——电容法。

         由于电缆电缆相间总是存在分布电容,我们就利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下。比如有50米4芯电缆有一相不通,如图:


         万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf。我们知道在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处,所以这种方法比较准确。


1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/5/12 18:44:15

    没有试过,不过感觉很好。

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/5/12 18:44:15 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /