这个一直是困扰广大电工的,时刻发生在身边的实际问题,有人总结出电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力,现介绍一种较准确查找断点的方法——电容法。
由于电缆电缆相间总是存在分布电容,我们就利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下。比如有50米4芯电缆有一相不通,如图:
万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf。我们知道在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处,所以这种方法比较准确。