您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 充分利用自然接地体作接地极

dingxiubing

dingxiubing   |   当前状态:在线

总积分:8127  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-07-13

最后登录时间: 2020-12-10

空间 发短消息加为好友

充分利用自然接地体作接地极

dingxiubing  发表于 2014/5/15 10:36:58      1276 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      我国传统接地装置的做法是在屋外地下打入若干角钢或钢管做人工接地极,其实这并不是经济合理的做法。因土壤对这种钢质接地极(包括镀锌处理的钢质接地极)有腐蚀作用,用不了多少年这种接地极就因受腐蚀而失效,不得不一再重新设置。我一国接地规范中推荐充分利用自然接地体作接地极,即利用自来水管、基础钢筋、电缆金属外皮等自然接地体作接地极,这是很正确的。因利用这类自然接地体作接地极,不但节省投资和土.石方工作量,而且接地极的寿命极长,接地电阻也可达到很低值。

    需注意利用自来水管作接地极时,应与有关部门协议,在检修水管时事先通知电气人员做好跨接线,使接地装置始终导通有效。还应注意利用自然接地体时应同时采用至少两种自然接地体以策安全。例如同时利用自来水管和基础钢筋作接地极。

1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/5/15 14:31:18

    在北方少雨,少雷电的地方是很好的方式,而在南方多雨,多雷电的地方不是很适用.做为接地体的基础钢筋会发热,使混凝土变酥变脆,影响钢筋混凝土强度.

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/5/15 14:31:18 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /