您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 正确选择变频器制动电阻是保证制动效果并避免设备损坏的必要条件

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21344  2024年可用积分:2

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

正确选择变频器制动电阻是保证制动效果并避免设备损坏的必要条件

lyc19730508  发表于 2014/5/16 9:35:49      1082 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

选择正确的变频器制动电阻是保证制动效果并避免设备损坏的必要条件:
    首先要计算制动功率并绘制正确的制动曲线;再根据制动曲线确定制动周期及制动功率;根据所确定的制动功率及制动周期,同时参考电压、阻值等条件选择合适的制动电阻;所选制动电阻阻值不能小于选型手册中规定的数值,否则将直接造成变频器损坏!这在电阻选型时应予以说明。
    有时候制动功率不好确定,或为了确保安全,可选择制动功率较大的电阻;西门子标准传动产品提供的MM4系列制动电阻均为5%制动周期的电阻,所以在选型时应加以注意;制动周期在参数P1237中选择;同时应将P1240设置为0用以禁止直流电压控制器。
    制动周期的计算有时候容易混乱。实际上,5%制动周期就意味着制动电阻可以在12秒钟内消耗100%的功率,然后需要冷却228秒钟。当然如果制动的时间小于12秒钟,或者消耗的功率低于100%是另外一种情况,变频器会计算制动电阻的i2t。如果制动周期大于5%,440允许设置较高的制动周期,但实际上很难精确地计算出制动的情况。比如说,一台变频器每分钟制动5秒钟,制动功率50%。在这种情况下,一般建议选择比理论计算稍大一些的电阻,同时在参数P1237中相应地设置高一些的制动周期。

    下面给出个例子供参考:
    假设一台7.5kW变频器,需要每分钟制动5次,每次2秒钟,制动功率50%。每分钟制动5次,每次2秒钟就相当于240秒钟内制动40秒钟,而50%的制动功率折算到时间上就是20秒钟。于是可以这样计算制动周期:20/240?8%,所以折算后的制动功率为625w,于是选择750w的制动电阻,同时在P1237中设置制动周期为10%。

2*5*50%/60=7.5/制动电阻功率
然后选大一号的

1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/6/10 15:31:31

    不懂,学习.

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/6/10 15:31:31 发表于2楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4817  2024年可用积分:1

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/6/10 16:30:57

    学习下

    3楼 回复本楼

    引用 guai 2014/6/10 16:30:57 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /