您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 电气设备倒闸操作

guai

guai   |   当前状态:在线

总积分:4822  2024年可用积分:6

注册时间: 2013-08-04

最后登录时间: 2022-03-24

空间 发短消息加为好友

电气设备倒闸操作

guai  发表于 2014/5/16 21:58:05      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、倒闸操作

  电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。

  倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。

  倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。

  二、倒闸操作一般原则

  (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。

  (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。

  因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

  (3)停电拉闸操作必须按照断路器!负荷侧隔离开关!母线侧隔离开关的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉、合刀闸。

  (4)拉、合隔离开关后,必须就地检查刀口的开度及接触情况,检查隔离开关位置指示器及重动继电器的转换情况。

  如在双母线接线中,同一线路的两母线隔离开关各自联动一个重动继电器,重动继电器的动合触点与母线电压互感器的二次侧相连,在倒母线过程中,当线路的两母线隔离开关均合上时,或一母线隔离开关拉开后,该隔离开关联动的重动继电器不返回,使两母线电压互感器的二次侧通过两重动继电器的触点并联,此时,若母联断路器跳闸,且两母线电压不完全相等,则两电压互感器二次侧流过环流,环流将二次侧熔断器熔断,造成保护误动或烧坏电压互感器。所以,操作线路隔离开关,应检查重动继电器转换情况。

  (5)在倒闸操作过程中,若发现带负荷误拉、合隔离开关,则误拉的隔离开关不得再合上,误合的隔离开关不得再拉开。

  (6)油断路器不允许带工作电压手动分、合闸(弹簧机构断路器,当弹簧储能已储备好,可带工作电压手动合闸)。带工作电压用机械手动分、合油断路器时,因手力不足,会形成断路器慢分、慢合,容易引起断路器爆炸事故。

  (7)操作中发生疑问时,应立即停止操作,并将疑问汇报给发令人或值班负责人,待情况弄清楚后,再继续操作。

  三、倒闸操作安全技术

  1.隔离开关操作安全技术

  (1)手动合隔离开关时,先拔出联锁销子,开始要缓慢,当刀片接近刀嘴时,要迅速果断合上,以防产生弧光。但在合到终了时,不得用力过猛,防止冲击力过大而损坏隔离开关绝缘子。

  (2)手动拉闸时,应按“慢—快—慢”的过程进行。开始时,将动触头从固定触头中缓慢拉出,使之有一小间隙。若有较大电弧(错拉),应迅速合上;若电弧较小,则迅速将动触头拉开,以利灭弧。拉至接近终了,应缓慢,防止冲击力过大,损坏隔离开关绝缘子和操作机构。操作完毕应锁好销子。

  (3)隔离开关操作完毕,应检查其开、合位置、三相同期情况及触头接触插入深度均应正常。

  2.断路器操作安全技术

  高压断路器采用控制开关或微机远方电动合闸。

  用控制开关远方电动分闸时,先将控制开关顺时针方向扭转90°至“预合闸”位置;待绿灯闪光后,再将控制开关顺时针方向扭转45°至“合闸”位置;当红灯亮、绿灯灭后,松开控制开关,控制开关自动反时针方向返回45°,合闸操作完成。用控制开关远方电动分闸时,先将控制开关反时针方向扭转90°至“预分闸”位置;待红灯闪光后,再将控制开关反时针方向扭转45°至“分闸”位置;当红灯灭、绿灯亮后,松开

  控制开关,控制开关自动顺时针方向返回45°,完成分闸操作。

  应指出的是:操作控制开关时,操作应到位,停留时间以灯光亮或灭为限,不要过快松开控制开关,防止分、合闸操作失灵。操作控制开关时,不要用力过猛,以免损坏控制开关。

  断路器操作完毕,应检查断路器位置状态。判断断路器分、合闸实际位置的方法是:

  检查有关信号及测量仪表指示,作为断路器分、合闸位置参考判据;检查断路器机械位置指示器,根据机械位置指示器分、合位置指示,确认断路器实际分、合闸位置状态;检查断路器分、合闸弹簧状态及传动机构水平拉杆或外拐臂的位置变化,在机械位置指示器失灵情况下,也能确认断路器分、合闸实际位置状态。

  四、倒闸操作注意事项

  (1)倒闸操作必须2人进行,1 人操作,1人监护。

  (2)倒闸操作必须先在一次接线模拟屏上进行模拟操作(用微机操作的不作此规定),核对系统接线方式及操作票正确无误后方可正式操作。

  (3)倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误操作闭锁装置解除,特殊情况下如需解除,必须经值长(或值班负责人)同意。

  (4)倒闸操作时,必须按操作票填写的顺序逐项唱票和复诵进行操作,每操作完一项,应检查无误后做一个“√”记号,以防操作漏项或顺序颠倒。全部操作完毕后进行复查。

  (5)操作时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴。

  (6)雷电时,禁止倒闸操作。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩。

  (7)装、卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

  (8)装设接地线(或合接地刀闸)前,应先验电,后装设接地线(或合接地刀闸)。

  (9)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

 五、防止电气误操作措施
  防止电气误操作的措施包括组织措施和技术措施两方面。
  1.防止误操作的组织措施
  防止误操作的组织措施是建立一整套操作制度,并要求各级值班人员严格贯彻执行。组织措施有:操作命令和操作命令复诵制度;操作票制度;操作监护制度;操作票管理制度。
  (1)操作命令和操作命令复诵制度。操作命令和操作命令复诵制度系指值班调度员或值班负责人下达操作命令,受令人重复命令的内容无误后,按照下达的操作命令进行倒闸操作。
  发电厂、变电站的倒闸操作按系统值班调度员或发电厂的值长、变电站的值班长的命令进行。属于电力系统管辖的电气设备,由系统值班调度员向发电厂的值长、变电站的值班长发布操作令,不属于系统值班调度员管辖的电气设备,则由发电厂的值长向电气值班长发布操作令。再由电气值班长向下属值班员发布操作令。其他人员均无权发、受操作令。
  为了避免操作混乱,一个操作命令,只能由一个人下达,每次下达的操作命令,只能给一个操作任务,执行完毕后,再下达第二个操作命令,受令人不应同时接受几项操作命令。
  为了避免受令人受令时发生错误,发令人发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称(设备名称和编号);受令人接到操作命令后,应向发令人复诵一遍,经发令人确认无误并记入操作记录簿中。为避免操作错误,值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告,都要录音并作好记录。
  (2)操作票制度。凡影响机组生产(包括无功)或改变电力系统运行方式的倒闸操作及其他较复杂操作项目,均必须填写操作票,这就是操作票制度。操作票制度是防止误操作的重要组织措施。
  电气设备的倒闸操作种类繁多,内容极广,操作方法和操作步骤各不相同,如果值班人员不使用操作票进行操作,就容易发生误操作事故。如果正确填写操作票,将操作项目依次填写在操作票上,按票进行操作,就可避免发生误操作。
  (3)操作监护制度。倒闸操作由2人进行,1人操作,1 人监护,操作中进行唱票和复诵,这就是操作监护制度。操作监护制度也是防止误操作的重要组织措施之一。
  倒闸操作时,监护人按照操作票顺序逐项向操作人发布操作命令,直至全部操作完毕。监护人每发出一项操作令后,操作人应复诵一遍,并按操作令,检查对照设备的位置、名称、编号、拉合方向,经监护人检查无误,在监护人下达动令“对,执行”后,操作人才可操作。监护人始终监护操作人的每一操作动作,发现错误立即纠正。所以,操作监护制度也是对操作人员采取的一种保护性措施。
  为了防止操作漏项,顺序颠倒,每操作完一项,在该项做一个“√”记号。全部操作完毕复查无误后,将操作任务、要点和时间记录在值班记录簿内。
  (4)操作票管理制度。该制度包括以下内容:操作票编号(含微机开票编号)并按顺序使用,操作票执行后的管理与检查,操作票合格率的统计及错误操作票的分析等。这是保证操作票及操作监护制度认真执行的一项措施。
  2. 防止误操作的技术措施
  实践证明,单靠防误操作的组织措施,还不能最大限度地防止误操作事故的发生,还必须采取有效的防误操作技术措施。防误操作技术措施是多方面的,其中最重要的是采用防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置有机械闭锁、电气闭锁和电磁闭锁等三种。
  (1)防误操作闭锁装置的功能。电气一次系统进行倒闸操作时,误操作的对象主要是隔离开关及接地隔离开关,其表现是:①带负荷拉、合隔离开关;②带电合接地隔离开关;③带接地线合隔离开关。为防止误操作,对于手动操作的隔离开关及接地隔离开关,一般采用电磁锁进行闭锁;对于电动、气动、液压操作的隔离开关,一般采用辅助触头或继电器进行电气闭锁。若隔离开关与接地隔离开关装在一起,则它们之间采用机械闭锁。由上述可知,配电装置装设的防误操作闭锁装置应具备以下五防功能:
  1)防止带负荷拉、合隔离开关;
  2)防止带地线合闸;
  3)防止带电挂接地线(或带电合接地隔离开关);
  4)防止误拉、合断路器;
  5)防止误入带电间隔。
  对于室外配电装置应能达到上述前四项,对于室内配电装置应达到上述五项。
  (2)机械闭锁。机械闭锁是靠机械制约达到闭锁目的一种闭锁。如两台隔离开关之间装设机械闭锁,当一台隔离开关操作后,另一台隔离开关就不能操作。在图2-6-1中,下列隔离开关之间装有机械闭锁:






  1)QF1 与QS11、QS12、QS13的闭锁。当断路器QF1 合上时,闭锁控制回路[图2-6-2(d)]中的qf1u、QF1V、QF1W,(对分相操作机构而言,如三相联动机构,则只有一对QF1动断辅助触头)动断辅助触点断开,使控制回路中断,此时,QS11、QS12、QS13无法进行分、合闸操作,从而防止带负荷拉、合隔离开关的误操作。

  2)接地隔离开关QS14与QS11、QS12 的闭锁。当QS14 合上时,闭锁控制回路中的QS14动断辅助触点断开,使QS11、QS12 隔离开关无法进行操作,从而防止带接地线合隔离开关的误操作。

  当QS11合上时,电磁锁控制回路[图2-6-2(c)]中的QS11 动断辅助触点断开,此时,电磁锁QS14DS 不能打开,接地隔离开关QS14 无法进行合闸操作,从而防止带电合接地隔离开关的误操作。

  3)接地隔离开关QS15与QS13 的闭锁。当QS15合上时,闭锁控制回路中的QS15动断辅助触点断开,使QS13 无法进行合闸操作,从而防止带接地线合闸的误操作。


1楼 0 0 回复