我用的HMI PRO CS 版本号V07.03.00.11。由于需要多语言显示,我用导入/导出功能,导出英文/中文后(方便编辑语言),然后再重新导入,中文界面显示是空白,英文界面是正常的。不知道为什么,是不是哪个地方需要设置,操作过程中也没报警。
答:HMI PRO CS 组态软件可运行在编程器/PC 上,用于参数化和组
态 HMI PRO RT 图像,并加载到目标硬件。通过使用 ProTool/Pro
自组态的图像,还可对基本型进行扩展。HMI PRO具有多语言显示功能,如果重新导入,中文界面显示是空白,英文界面是正常的。检查以下几点:
1.导出一个文件后,不要做任何改动,再导入到组态软件,是否正常,
2.若中文界面显示是正常的,说明你以前导入中文界面显示是空白的文件格式经过改动,可按此正常格式恢复。或者文件的编辑工具不是Winxp的edit工具,可以在winxp的“开始”工具栏下的---.>运行---->输入命令cmd,再回车,在出现的命令行下再输入edit,回车后进入编辑工具界面即可恢复正常,
3.若现象未变,检查HMI PRO CS 组态软件的运行环境,PCU 50/PCU 70是否支持中文,如果支持,可以选择中文显示,然后启动HMI PRO CS 组态软件导出英文/中文,在进行编辑,

一般来说,按照以上方法可以恢复HMI PRO CS 组态软件的中文显示。