您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 西门子MP377触摸屏恢复出厂设置操作面板上需要做什么设置

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21345  2024年可用积分:3

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

西门子MP377触摸屏恢复出厂设置操作面板上需要做什么设置

lyc19730508  发表于 2014/5/20 8:14:36      1648 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

安装 WinCC flexible 2008 的 Image 版本 (V01.00.02.00_01.83 以后的版本) 的 MP377 操作面板具有新的参数-“准备恢复”。
如果对 MP377 操作面板执行带“恢复出厂设置”的“更新OS”操作,需要按操作面板上的“准备恢复”按钮。

介绍:
下面描述了如何对 MP377 操作面板执行带“恢复出厂设置”的“更新OS”操作。
 

No.步骤
1需求:
  • 操作面板和 PC 已经通过标准的以太网电缆连接上,并且 PC 上已经安装 ProSave 。

  • 准备好操作面板以太网接口的 MAC 地址。
    MAC 地址
    - 显示在控制面板的“PROFINET”窗口中。
    - 给操作面板上电时会短暂地显示。
    - 可以从面板的背面找到。

2设置PG/PC接口
  1. 在组态计算机的“开始>控制面板”菜单中选择“设置PG/PC接口”。

  2. 在“应用程序访问点”选择“S7ONLINE (STEP7) -> TCP/IP”。

  3. 在“为使用的接口分配参数:”区域选择连接到操作面板的接口。

  4. 确认选择。

3恢复出厂设置
  1. 在 PC 上通过开始菜单启动 ProSave 软件。

  2. 在“常规”栏中选择操作面板的类型。

  3. 选择“以太网”连接方式。

  4. 输入 IP 地址。
    (PC 的 IP 地址和 MP377 使用的 IP 地址必须在同一网段)。

注意:
如果输入错误的IP地址可能会发生地址冲突。

不要使用动态 IP 组态“恢复出厂设置”。输入和 PC 在同一网段的固定IP地址。 在升级期间 ProSave 给操作面板分配指定的地址。
如果通过 WinCC flexible 或 ProSave 使用过操作面板,应该使用已经使用的 IP 地址做“恢复出厂设置”。

  1. 切换到“OS更新”栏。

  2. 选中“恢复出厂设置”,出现一个输入 MAC 地址的输入域。
    在输入域中输入操作面板的 MAC 地址。

  3. 在“操作系统镜像路径”下选择操作面板的操作系统镜像文件“*.img”。
    操作面板的操作系统镜像文件位于 WinCC flexible 安装目录下的“WinCC flexible Images”文件夹和 WinCC flexible 的安装光盘上。如果操作面板的操作系统镜像文件成功打开, 操作面板的操作系统镜像文件的版本信息将会显示在输出区域中。

  4. 在PC上按下“更新OS”按钮开始“恢复出厂设置”。

  5. 在控制面板打开“OP属性”窗口并且选择“设备”栏。

  6. 点击“重启”按钮。打开一个确认对话框。

  7. 点击“准备恢复”按钮。
    升级开始。

在操作系统升级期间会有一个过程进度的状态显示。

4结果:
操作系统升级完全成功后会显示一个信息。
操作面板上不会有任何的项目。
工厂设置已经被恢复。

注意:
恢复出厂设置后,可能需要做屏幕的触摸校准。

 

1楼 0 0 回复