信捷触摸屏上显示“正在通讯……”,无法和设备正常通讯

lyc19730508  发表于 2014/5/20 8:15:51      2029 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、下载”触摸屏PLC及其他通讯设备连接手册”
首先用户可以至信捷官网下载”触摸屏与PLC连接通讯手册 ”,查找相应的通讯设备类型,参考一些通讯特别注意点。
2、检查通讯电缆接线是否正确
检查屏与设备间的通讯电缆接线是否正确,通讯线接线方法可至官网下载”触摸屏与PLC连接通讯手册 ”查阅。
3、请用万用表检查通讯电缆是否接触不良或损坏
4、工程选择的PLC机型和实际连接PLC机型是否相符
5、检查通讯参数的设置
屏的通讯参数必须和通讯设备的通讯参数保持一致,如:设备类型、站号、波特率、停止位、数据位、奇偶校验。
一般PLC参数下载完成后,PLC需要重新上电才会生效。
6、可新建一个简单程序做测试,这样便于查找原因
若新建的程序通讯OK,用户必须要检查工程画面中的内容,尤其是按钮,数据输入等与通讯设备有关的部件,检查这些部件所选择的设备、站号是否正确。例如:屏与信捷PLC通讯,PLC的站号为1,并通过电缆与屏的PLC口连接。然后在编辑画面上,添加了一个对PLC内的软元件M0置位的按钮,那么这个按钮的”站点号”就要设置为1,”设备”栏选择PLC口。

7、确定当前使用的触摸屏通讯口
触摸屏有两个通讯口,分别为PLC口 、Download口 ,确定触摸屏是用哪个口通讯的,不要插错通讯口。若使用PLC口,则且每个部件的设备都应该是”PLC口” 。
8、观察通讯窗口里的站点号
若用户可以确定通讯设备的站号,如设备站号是1,但是屏上弹出的通讯窗口是”正在通讯,PLC站号0...... “,则触摸屏程序中肯定存在某些控件的站号是0,用户需要检查工程所有部件站点号是否有误,并将站号改为1 。
9、现场干扰
排查现场是否有干扰,适当做一些抗干扰措施,比如通讯线加屏蔽层,触摸屏使用独立电源,和高频设备之间做一些隔离等。

1楼 0 0 回复
  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4822  2024年可用积分:6

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/5/20 15:53:40

    感谢分享经验

    2楼 回复本楼

    引用 guai 2014/5/20 15:53:40 发表于2楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/6/11 16:27:20

    学习

    3楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/6/11 16:27:20 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/6/14 5:48:23

    感谢楼主分享经验!

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/6/14 5:48:23 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /