您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 三起与隔离刀闸有关的事故

guai

guai   |   当前状态:在线

总积分:4822  2024年可用积分:6

注册时间: 2013-08-04

最后登录时间: 2022-03-24

空间 发短消息加为好友

三起与隔离刀闸有关的事故

guai  发表于 2014/5/20 13:20:04    精华  4761 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 一、事故经过 
xxx年x月 x日下午x时许,某厂xx变电站运行值班员接班后xx油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下xx油开关上方的***隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开xx油开关与***1隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了***隔离刀闸操作把柄上的“已接地”警告牌和挂锁,进行合闸操作。突然“轰”的一声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。
      二  、原因分析 
本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁柜遮挡,其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是两根接地线烧坏时产生的电弧光。两根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使一股线接触不良,另一股绞合线还断了几根铜丝。所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中一股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另一股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,两股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。造成这起事故的原因是临时增加工作内容并擅自操作,违反基本操作规程。
      三、事故教训和防范措施 
1.交接班时以及交接班前后一刻钟内一般不要进行重要操作。
2.将警示牌“已接地”换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸”。严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。 3.接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到接地短路作用,从而保障人不受到伤害。所以,接地线质量要好,容量要够,连接要牢靠。

1楼 2 3 回复
总共 , 当前 /