您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 一起380V工作电源进线开关跳闸故障分析

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

一起380V工作电源进线开关跳闸故障分析

lslsm  发表于 2014/5/24 22:17:07      1290 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      两月前,我公司发生380V电除尘Ⅱ段工作电源进线开关跳闸事件。现将这起异常分析如下:

1.故障经过

   3月9日10:36分, 所有抽灰系统突然停运,空压机跳闸;1号炉捞渣机跳闸,其余正常,无声光报警信号;经检查为2号电除尘变低压侧开关4421跳闸引起,就地系统检查没发现异常,主控这边未有相关操作,询问零排放告事件前未有操作及异常。10:55分 送上2号电除尘变低压侧开关4421正常运行。

2.原因分析

  异常发生后,对除尘II段电源高低压侧进行检查,6KVII段甲2号除尘变6226开关运行正常,低压侧4421开关跳闸。查DCS电流25A正常范围内,查4421开关保护无故障记录,保护定值正确。确定为4421开关在无故障情况下本体机构松动脱扣跳闸。

3.防范措施

(1)由于4421开关存在偶发性跳闸隐患,在6KVI段乙1号除尘变投入运行后,倒闸至4420开关工作,4421开关停备检修并试验,确定动作率100%后,作为备用电源。

(2)新购置一台断路器做为除尘段电源备用。


1楼 0 0 回复