您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 电击触电的几种形式

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

电击触电的几种形式

lslsm  发表于 2014/5/24 22:52:57      1055 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

       按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击触电可分为三种情况:

(1)单相触电:单相触电是指在地面上或其它接地导体上,人体某一部位触及一相带电体的触电事故。对于高电压,人体虽然没有触及,但因超过了安全距离,高电压对人体产生电弧放电,也属于单相触电。

    单相触电的危险程度与电网运行方式有关,一般情况下,接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大。

(2)两相触电:两相触电是指人体两处同时触及两相带电体而发生的触电事故。

无论电网中的中性点接地与否,其危险性都比较大。

(3)跨步电压触电:当电网或电气设备发生接地故障时,流入地中的电流在土壤中形成电位,地表面也形成以接地点为圆心的径向电位差分布。如果人行走前后两脚间(一般按0.8m计算)电位差达到危险电压而造成触电,称为跨步电压触电。

    人走到离接地点越近,跨步电压越高,危险性越大。一般在距接地点20m以外,可以认为地电位为零。

    在高压故障接地处,或有大电流流过接地装置附近,都可能出现较高的跨步电压。因此要求在检查高压设备的接地故障时,室内不得接近接地故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。若进入上述范围,工作人员必须穿绝缘靴。


1楼 0 0 回复
  • cn_wmx

    cn_wmx   |   当前状态:在线

    总积分:1565  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-19

    最后登录时间: 2019-07-02

    空间 发短消息加为好友

    cn_wmx   发表于 2014/5/25 8:16:47

    跨步电压,两脚一起跳着行吗?

    2楼 回复本楼

    引用 cn_wmx 2014/5/25 8:16:47 发表于2楼的内容

  • kill933670

    kill933670   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    kill933670   发表于 2014/5/25 13:22:52

    哈哈。你试试看吧

    3楼 回复本楼

    引用 kill933670 2014/5/25 13:22:52 发表于3楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4821  2024年可用积分:5

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/5/25 16:40:08

    安全第一

    4楼 回复本楼

    引用 guai 2014/5/25 16:40:08 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/5/25 17:52:42

    安全距离呢?

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/5/25 17:52:42 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /